  电缆桥架安装常见质量缺陷:
  
  1、金属电缆桥架及其支架全长没做可靠接地(2处);
  
  2、未按规范要求设置伸缩节;
  
  3、电缆桥架与托架间未固定,桥架支架未做接地跨接线;
  
  4、穿越防火分区未做防火封堵;
  
  5、铝合金桥架与钢支架间未做防电化腐蚀的绝缘处理;
  
  6、桥架弯头、三通等不使用与桥架配套的成品配件,而是现场加工制作,加工质量不符合规范要求;
  
  7、螺杆吊架安装桥架时,未按规范要求设置防晃支架;
  
  8、钢支架未按防腐要求施工;
  
  9、接地跨接线在桥架两侧随意安装或漏跨接,接地跨接线不设在显眼侧;
  
  10、接地跨接线的线鼻与爪形垫片压接顺序装反,有的未设爪形垫片,镀锌桥架接地螺栓未有防松垫圈;
  
  11、吊顶内托盘、槽式桥架盖板漏盖;
  
  12、桥架连接板的固定螺栓的螺母装在桥架内侧;
  
  13、桥架和配电箱、柜及接出或接入的钢管等未做接地连接。
  