电缆桥架铺设规范

时间:2017-09-12
电缆桥架的执行标准: 
1. JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 
2. 企业标准:Q/321182AEG001-1997 
3. QB/T1453-92电缆桥架 
4. JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 
5. DB32/144-1996电缆用防火槽合 
标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 
 
电缆桥架的技术条件: 
1. 正常使用条件 
1) 安装地点的海拔高度不超过2000米。 
2) 不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。 
2. 特殊使用条件 
1) 敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 
2) 敷设在消防线路中。 
3) 敷设在海拔2000米以上。 
 
电缆桥架的结构要求 
1) 防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33
2) 防护等级:耐火桥架 户内不低于IP40 户外不低于IP44 
材料应符合自身的相关标准 
钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 
铝制 GB/T3880和GB/6892 
玻璃钢 GB/T15568 
耐火电缆桥架 GB8624-1997中B级 
3) 常用规格 
高 40 50 60 80 100 150 200 
宽 60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 
4) 板材厚度 
钢制桥架允许最小板厚: 
宽B 允许最小板厚& 
B1<00 1.0 
100≤B<150 1.2 
150≤B<400 1.5 
400≤B≤800 2.0 
800<B<1000 2.5 
1000<B<1200 3.0 
5) 直通的长度:L=2000 L=3000 L=4000 L=6000 L=8000 